Welcher Querschnitt für die 230V-Zuleitung?

Gas, Wasser, Toilette, Heizung, Kühlschrank, Elektrik, Solar
Christian ETC 171
Site Admin
Beiträge: 4888
Registriert: 10.09.2007, 22:59
Wohnort: 52.203681 9.881106; Daheim

Welcher Querschnitt für die 230V-Zuleitung?

Beitrag von Christian ETC 171 »

Welchen Leitungsquerschnitt habt ihr für die 230V-Zuleitung?

2.5 mm² ist Vorschrift, aber so ein 50m-Stück ist ja gewichtsmässig nicht so ganz ohne, und richtig billig ist es auch nicht.
Gruss,............................Bild Christian
Feger ETC 421
Beiträge: 6794
Registriert: 24.01.2008, 19:09
Wohnort: Rheda

Re: Welcher Querschnitt für die 230V-Zuleitung?

Beitrag von Feger ETC 421 »

Fast alles in 3 x 1,5 mm², da wir nicht mit Strom heizen und als größter Verbraucher ein Wasserkocher mit 500 W da ist.

Gruß, der Feger
Neuerdings ohne Navi unterwegs
Roman
Beiträge: 20115
Registriert: 18.02.2008, 21:19
Wohnort: Köln

Re: Welcher Querschnitt für die 230V-Zuleitung?

Beitrag von Roman »

1,5 mm2 auf der 50-Meter-Trommel
Achte immer auf den Horizont!
Michael ETC 478
Beiträge: 235
Registriert: 02.08.2010, 10:09
Wohnort: Cloppenburg
Kontaktdaten:

Re: Welcher Querschnitt für die 230V-Zuleitung?

Beitrag von Michael ETC 478 »

Hallo,

da gibt es irgendwo eine VDE Vorgabe da heisst es
Kabelqualität und Querschnitt (H07RN-F 3G 2,5 mm²) max 25 mtr.

Wenn neu würde ich das kaufen, da ist man dann auf der richtigen Seite.
Ob man es braucht und ist dann wieder eine andere Sache.

Die Tage bei Obelink habe ich auch mal geschaut und auch nur 1,5mm2 gefunden.
MHC-Michael Herges,Cloppenburg
Puck 230GT(Bj.06) seit 08.2010
Fam 310GT(Bj.07) seit 10.2012
Feger ETC 421
Beiträge: 6794
Registriert: 24.01.2008, 19:09
Wohnort: Rheda

Re: Welcher Querschnitt für die 230V-Zuleitung?

Beitrag von Feger ETC 421 »

In der Bucht kostet das preiswerteste 1,35 €/m: http://cgi.ebay.de/Gummikabel-H07RN-F-3 ... 3cb7056a6d

Iss schon was....

Gruß, der Feger
Neuerdings ohne Navi unterwegs
bummler
Beiträge: 1921
Registriert: 28.09.2007, 23:23

Re: Welcher Querschnitt für die 230V-Zuleitung?

Beitrag von bummler »

Michael ETC 478 hat geschrieben:Hallo,da gibt es irgendwo eine VDE Vorgabe da heisst es
Kabelqualität und Querschnitt (H07RN-F 3G 2,5 mm²) max 25 mtr..
100-708 heißt die VDE-Vorschrift und die ist verbindlich. Wir fahren mit 25 m gemäß VDE zur Hand und weitere 25 m gemäß VDE im Heckstauraum für die Fälle, wenn 25 m nicht reichen. Ob ein LED Leuchte oder eine Spülmaschine versorgt werden muss, hat mit der VDE-Vorschrift nichts zu tun und ist kein Auswahlkriterium.

Bei kleineren Mengen (25 m eben) liegen die Preise bei 1,50 EUR/m + Versand, also ca. 42 EUR für ein 25 m Kabel + Steckverbindungen je ca. 4 EUR. Man kann ja drauf sparen. Ich habe um die Stützlast auflasten lassen, das macht auch die 2 x 2 kg Mehrgewicht möglich. Kabeltrommeln sind uns zu unhandlich (und zu schwer!).

Apropos Obeling: Neues Sonnendach 3 m x 2,40 m ist heute eingetroffen - trotz Versandkosten ca. 50 EUR unter dem, was ich vor Ort gefunden habe. Das alte Sonnendach (2 m x 2,40 m) ist bereits zum ergänzenden Seitenteil (Wind-/Sonnenschutz wahlweise links oder rechts) umgearbeitet.
Zuletzt geändert von bummler am 15.04.2011, 18:02, insgesamt 14-mal geändert.
bikefloh ETC 401
Beiträge: 3487
Registriert: 20.04.2008, 21:39

Re: Welcher Querschnitt für die 230V-Zuleitung?

Beitrag von bikefloh ETC 401 »

ich habe 50meter mit 2,5mm......das ist eine fette und schwere kabeltommel....die ich für gartenarbeiten einsätze.

für den touring eine 25m mit 1.5mm.......ist die wirklich nicht zulässig????
gekauft habe ich die im wohnwagen-fachhandel vor drei jahren extra für den touring!


wenn der touring jetzt eine klimaanlage hätte und einen elektroboiler und elektrische fußbodenheizung, und elektrobackofen und zwei elektrokochplatten.....dann sind 2.5mm2
schon grenzwertig.

bei aller regulierungswut, die bestimmt manchen unbedarften schützen soll, eine bedarfsgerechte querschnittswahl sollte schon möglich sein!!!! viel sinnvoller ist es sein kabel auf beschädigungen zu prüfen!!!! litzenbruch oder verletzung....und den äußeren schutzmantel!!!!!.....was man so an isolierbandgeflickten kabeln sieht ist erschreckend!!!

da ich nicht elektrisch koche.........
ölradiator 600watt ( da ist es dann aber kalt und kühlt das kabel) schaltnetzteil max 200watt
und notebook und kühlschrank........

mehr als 1000 watt werden wohl nie fließen.........da langt der querschnitt dicke!!!!

viel wichtiger ist es die kabeltommel immer ganz abzuwickeln.
LippeOstETC176
Beiträge: 186
Registriert: 21.06.2010, 21:58
Wohnort: Kreis Lippe

Re: Welcher Querschnitt für die 230V-Zuleitung?

Beitrag von LippeOstETC176 »

bikefloh ETC 401 hat geschrieben: für den touring eine 25m mit 1.5mm.......ist die wirklich nicht zulässig????
gekauft habe ich die im wohnwagen-fachhandel vor drei jahren extra für den touring!
die ist wirklich nicht zulässig !!!!!! :( :cry:
Zuletzt geändert von LippeOstETC176 am 15.04.2011, 22:03, insgesamt 2-mal geändert.
bikefloh ETC 401
Beiträge: 3487
Registriert: 20.04.2008, 21:39

Re: Welcher Querschnitt für die 230V-Zuleitung?

Beitrag von bikefloh ETC 401 »

bummler hat geschrieben:
Michael ETC 478 hat geschrieben:Hallo,da gibt es irgendwo eine VDE Vorgabe da heisst es
Kabelqualität und Querschnitt (H07RN-F 3G 2,5 mm²) max 25 mtr..
100-121 heißt die VDE-Vorschrift und die ist verbindlich. Wir fahren mit 25 m gemäß VDE zur Hand und weitere 25 m gemäß VDE im Heckstauraum für die Fälle, wenn 25 m nicht reichen. Ob ein LED Leuchte oder eine Spülmaschine versorgt werden muss, hat mit der VDE-Vorschrift nichts zu tun und ist kein Auswahlkriterium.


.
da sieht man mal wieder......VDE-Vorschriften......Von Dummen Elementen fürs Dumme Volk....
nicht bedarfsgerecht, vollkommen daneben!!!!! das muß auf die Leistung die gezogen wird
normiert werden!!!!! bis 1,5kw, bis 3kw, bis 5kw usw.....
wir haben einfach zu viele wichtigtuer und deppen an entscheidenden stellen im land!!!!
es lebe die arnachie der denker und freigeister!!!!

eine vorschrift die dumme nicht richtig schützt und kundige zu deppen macht.....
Zuletzt geändert von bikefloh ETC 401 am 15.04.2011, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Feger ETC 421
Beiträge: 6794
Registriert: 24.01.2008, 19:09
Wohnort: Rheda

Re: Welcher Querschnitt für die 230V-Zuleitung?

Beitrag von Feger ETC 421 »

LippeOstETC176 hat geschrieben:
bikefloh ETC 401 hat geschrieben: für den touring eine 25m mit 1.5mm.......ist die wirklich nicht zulässig????
gekauft habe ich die im wohnwagen-fachhandel vor drei jahren extra für den touring!
die ist wirklich nicht zulässig !!!!!! :( :cry:
In Deutschland.

Fahr über die Grenze und schon ist sie benutzbar....:D

Gruß, der Feger
Neuerdings ohne Navi unterwegs
bummler
Beiträge: 1921
Registriert: 28.09.2007, 23:23

Re: Welcher Querschnitt für die 230V-Zuleitung?

Beitrag von bummler »

bikefloh ETC 401 hat geschrieben: da sieht man mal wieder......VDE-Vorschriften......Von Dummen Elementen fürs Dumme Volk....
nicht bedarfsgerecht, vollkommen daneben!!!!! das muß auf die Leistung die gezogen wird
normiert werden!!!!!
Ich darf dich beruhigen: Die Menschen, welche DINs und VDE Vorschriften verabschieden, haben ihr Fach gelernt und meistens auch verstanden.

Mit 2,5 mm² darfst du nach VDE 100-708 deinen Touring anschließen, wenn dessen Installation für max. 16 A ausgelegt ist (weniger begründet keinen niedrigeren Querschnitt; übrigens in deinem Touring mindestens 1,5 mm² flexibel (!!), auch wenn du nur mit 1/2 Ampere absicherst, um 1 1/2 LED zu betreiben).

Wenn du auf Klimaanlage und Campingplatzgesamtbeschallung erweiterst - z. B. auf 25 A Netzanschluss - dann verwende bitte eine Zuleitung mit einem Querschnitt von 4 mm², damit du nicht gegen die VDE-Vorschrift 100-708 verstößt (so fordert es die darin enthaltene Tabelle).
Zuletzt geändert von bummler am 15.04.2011, 18:03, insgesamt 3-mal geändert.
Christian ETC 171
Site Admin
Beiträge: 4888
Registriert: 10.09.2007, 22:59
Wohnort: 52.203681 9.881106; Daheim

Re: Welcher Querschnitt für die 230V-Zuleitung?

Beitrag von Christian ETC 171 »

Moment - bei Einphasig ist doch auch 1.5mm² zulässig für 16A. Bei Hausinstallationen, aber nicht am Wohnwagen?
Gruss,............................Bild Christian
bummler
Beiträge: 1921
Registriert: 28.09.2007, 23:23

Re: Welcher Querschnitt für die 230V-Zuleitung?

Beitrag von bummler »

Die VDE 100-708 (-121 war ein Vorläufer) gilt ausschließlich für Campingplätze und deren besondere Verhältnisse; nicht für Hausinstallation.
Zuletzt geändert von bummler am 15.04.2011, 18:06, insgesamt 3-mal geändert.
bikefloh ETC 401
Beiträge: 3487
Registriert: 20.04.2008, 21:39

Re: Welcher Querschnitt für die 230V-Zuleitung?

Beitrag von bikefloh ETC 401 »

der VDE ist übrigens nur ein privater Verband. somit kann er vorschriften erlassen soviele er will, wirklich rechtsbindend sind sie nicht. etwas entspricht der VDE norm oder halt nicht.

das sind somit bestenfalls empfehlungen aber keine gesetze!!!!!

letztendlich wird im schadensfall mit folgen wohl der zustand des kabels, der querschnitt und die belastung eingehen. wer mit 2,5mm2 seine 10 kw zieht und es kommt zu einem schaden
ist keinesfalls durch die vde-vorschrift abgesichert!!!!......der wird dann was von bedarfsgerecht hören.

der verband erlässt vorschriften für seine mitglieder, die nach diesen handeln sollen und somit im falle eines schadens gedeckt sind.....zb elektriker der eine hausstromversorgung nach vde
macht.
bummler
Beiträge: 1921
Registriert: 28.09.2007, 23:23

Re: Welcher Querschnitt für die 230V-Zuleitung?

Beitrag von bummler »

bikefloh ETC 401 hat geschrieben:der verband erlässt vorschriften für seine mitglieder, die nach diesen handeln sollen und somit im falle eines schadens gedeckt sind.....zb elektriker der eine hausstromversorgung nach vde macht.
so ist es mit allen din/von und vde-vorschriften ein richter wird sie - wenn er es nicht besser weiß (kann vorkommen, dass es neue anerkannte standards gibt welche noch nicht in solches Papier gegossen sind als Maßstab für den anerkannten stand der technik nehmen, wenn er einen fall (straf- oder zivilrechtlich) zu verhandeln hat der mit der verletzung solcher regeln zusammenhängt ansonsten wird der sünder beweisen müssen dass er es besser wusste im gegensatz zu gesetzen und verordnungen gibt es bei nichtbefolgung keine juristischen sanktionen (kein Bußgeld weil kabel nicht entsprechend vde verwendet wird) ´es sei denn vertragsparteien haben sie zum vertragsbestandteil gemacht (was üblich ist "fertigung nach din xyz bauausführung nach vob abc")
bikefloh ETC 401 hat geschrieben:wer mit 2,5mm2 seine 10 kw zieht und es kommt zu einem schaden ist keinesfalls durch die vde-vorschrift abgesichert!!!!......der wird dann was von bedarfsgerecht hören.
dem wird man erst einmal die vde 100 - 708 zitieren und belehren dass er auf einem cp mit kabel 2,5 mm² max. 3,68 kW anschließen durfte
Zuletzt geändert von bummler am 15.04.2011, 18:29, insgesamt 2-mal geändert.