Hallo Eribas,

habe endlich mein Troll-Campingplatz-Stromkabel auf CEE umgerüstet. Auslöser war der Beitrag im Wiki vom Bikefloh bzgl. Fachgerechter 220 Voltanschluß / Fehlerschutzschalter / Absicherung. Habe bisher einen PRCD Bild vom Conrad verwendet mit CEE-Adapter. Aber eigentlich war mir nie richtig wohl dabei. Die erste Überraschung gabs beim Zerlegen der Adapterkabel, vor ca. 4 Jahren bei Camping Berg.. gekauft: Blanke Litzen einfach in die Klemmen gewürgt... keine Endhülsen...Bild
Danach habe ich doch einmal den "Sicherungskasten" vom Troll geöffnet. Dieser konnte nur unter Zerstörung des Deckels geöffnet werden, ein Grund warum ich ihn noch nie offen hatte... Bild OK, im Jahre 1986 in Frankreich, man sich hat ja Mühe gegeben, aber 4 Kabel in einer Endhülse, eines davon nur Ansatzweise in der Hülse... blanke Anschlüsse...
Anzumerken wäre, dass die horizontale Abdeckung oberhalb der "Sicherung" nicht vorhanden war und man von oben auf die blanken Anschlüsse schauen konnte (oder greifen...!?)

Also alles neu:
Kabel von der CEE-Dose zum Sicherungskasten
2-phasiger FI-Schalter + Sicherung (FI/LS)
ordentliche Reihenklemmen
vernünftiges Gehäuse
BildBildBild

Neben dem neuen Gehäuse ist das 12-Volt-Netzteil für die Versorgung von Pumpe, Radio und Kühlschranklüfter.
Bild Die 12-Volt-Verteilung habe ich auf der integrierten Klemmleiste im Sicherungskasten vorgenommen, auch wenn eine strikte Trennung von Schwach- und Starkstrom die Regel sein sollte. Aber es ist mein Troll und nur ich schau da rein.
Nach dem Anschluß des Trolls am Stromnetz und Umlegen des FI-Schalters: Kein Brand, kein Rauch, alles gemessen - funktioniert.

Das nächste Projekt: Solar-Box mobil für Pumpe-Radio-Licht...

Zum Schluß: Ich weiß Strom kann gefährlich sein, eigentlich sollte nur der Fachmann mit Strom basteln. Die Teile habe ich bei meinem Elektrohändler meines Vertrauens gekauft. Der hat sich angehört was ich machen will, hat die Teile die ich wollte abgenickt und auch den Aufbau im Innern des Kastens. Er hat mir angeboten, dass er sich nach Vollendung die Sache gerne mal anschaut und prüft. Evtl. werde ich das Angebot noch annehmen.

Gruß Chris
Opelaner ETC 484
Beiträge: 1009
Registriert: 08.08.2010, 11:19
Wohnort: Sohrschied/Hunsrück
Kontaktdaten:

Re: 220V-Anschluß Troll M

Beitrag von Opelaner ETC 484 »

bikerchris hat geschrieben:Hallo Eribas,

habe endlich mein Troll-Campingplatz-Stromkabel auf CEE umgerüstet. Auslöser war der Beitrag im Wiki vom Bikefloh bzgl. Fachgerechter 220 Voltanschluß / Fehlerschutzschalter / Absicherung. Habe bisher einen PRCD Bild vom Conrad verwendet mit CEE-Adapter. Aber eigentlich war mir nie richtig wohl dabei. Die erste Überraschung gabs beim Zerlegen der Adapterkabel, vor ca. 4 Jahren bei Camping Berg.. gekauft: Blanke Litzen einfach in die Klemmen gewürgt... keine Endhülsen...Bild
Danach habe ich doch einmal den "Sicherungskasten" vom Troll geöffnet. Dieser konnte nur unter Zerstörung des Deckels geöffnet werden, ein Grund warum ich ihn noch nie offen hatte... Bild OK, im Jahre 1986 in Frankreich, man sich hat ja Mühe gegeben, aber 4 Kabel in einer Endhülse, eines davon nur Ansatzweise in der Hülse... blanke Anschlüsse...
Anzumerken wäre, dass die horizontale Abdeckung oberhalb der "Sicherung" nicht vorhanden war und man von oben auf die blanken Anschlüsse schauen konnte (oder greifen...!?)

Also alles neu:
Kabel von der CEE-Dose zum Sicherungskasten
2-phasiger FI-Schalter + Sicherung (FI/LS)
ordentliche Reihenklemmen
vernünftiges Gehäuse
BildBildBild

Neben dem neuen Gehäuse ist das 12-Volt-Netzteil für die Versorgung von Pumpe, Radio und Kühlschranklüfter.
Bild Die 12-Volt-Verteilung habe ich auf der integrierten Klemmleiste im Sicherungskasten vorgenommen, auch wenn eine strikte Trennung von Schwach- und Starkstrom die Regel sein sollte. Aber es ist mein Troll und nur ich schau da rein.
Nach dem Anschluß des Trolls am Stromnetz und Umlegen des FI-Schalters: Kein Brand, kein Rauch, alles gemessen - funktioniert.

Das nächste Projekt: Solar-Box mobil für Pumpe-Radio-Licht...

Zum Schluß: Ich weiß Strom kann gefährlich sein, eigentlich sollte nur der Fachmann mit Strom basteln. Die Teile habe ich bei meinem Elektrohändler meines Vertrauens gekauft. Der hat sich angehört was ich machen will, hat die Teile die ich wollte abgenickt und auch den Aufbau im Innern des Kastens. Er hat mir angeboten, dass er sich nach Vollendung die Sache gerne mal anschaut und prüft. Evtl. werde ich das Angebot noch annehmen.

Gruß Chris
Hy Chris erstmal das,
"I'm from South-Bavaria, that's near Germany!"
das ist ja fast wie Berlin und Spandau :mrgreen: :mrgreen:
Nun mal Butter bei die Fische, meine Elektrik sah auch nicht besser aus aber wie man sieht hast Du sehr sauber gearbeitet. Einen LSS/FI Kombi nehme ich an, dann alles sauber mit Die 12V Anlage
auch wenn eine strikte Trennung von Schwach- und Starkstrom die Regel sein sollte.
mit Reihenklemmen verdrahtet und ein 8er Kasten wirklich toll im Troll, Ich würde irgendetwas noch als Trennung zwischen 220 und 12V einbauen und markieren, was wo ist! Den Trafo würde ich, nur mal als Tip, erst auf eine Flammenhemende Unterlage stellen und erst dann erst auf dem Boden montieren, denn die Dinger, können verdammt heiß werden! :wink:
Bild


Zum Reisen gehört Geduld,Mut, guter Humor,Vergessenheit aller häuslichen Sorgen, und dass man sich durch widrige Zufälle, Schwierigkeiten, böses Wetter,schlechte Kost und dergleichen nicht niederschlagen lässt.